正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消火栓间距不超过120,是直线还是曲线距离?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
水是你的水
沙发
xkey 发表于 2017-5-9 13:27 假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长 …按这个说法,室外消火栓的150米保护范围岂不是要按行走距离计算了?
2017-06-22 00:06:22
赞同1
-
xkey
板凳
假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m
2017-05-09 13:27:09
赞同1
加载更多回复 举报
国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长10m,水带地面铺设系数为0.9
消防车实际供水距离(保护半径)为:(180m-10m)*0.9=153m,取整数按150m计
回复 举报