土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的

室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的

发布于:2017-05-09 11:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 水是你的水
    xkey 发表于 2017-5-9 13:27 假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长 …按这个说法,室外消火栓的150米保护范围岂不是要按行走距离计算了?
    2017-06-22 00:06:22

    回复 举报
    赞同1
  • xkey
    xkey 板凳
    假定道路间距160m,消防干管沿道路敷设,间距亦为160m
    国产消防车供水能力为180m,火场消防员留机动水带长10m,水带地面铺设系数为0.9
    消防车实际供水距离(保护半径)为:(180m-10m)*0.9=153m,取整数按150m计
    2017-05-09 13:27:09