地下室排烟排风合用风口的控制问题

发布于:2007-11-24 11:13:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室排烟排风合用风口平时都是开着排风的,一但有着火点,是不是要关闭其他的排风(烟)口?跟着火势的蔓延有要打开另外的排烟(风)口;如果不关闭其他的排风(烟)口,有怎么保证着着火点的排风量呢,因为我们选风机的时候只考虑了两个排烟区的排烟量啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
         
    排烟只用于失火的初期,火势漫沿后也就不用排烟了。
    2007-11-26 10:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    设计只考虑两个防烟分区同时着火,三个防烟分区同时着火这种概率很小,设计不予考虑
    2007-11-25 15:32:25