简单的图,大家帮忙看一下,谢谢
简单的图,大家帮忙看一下,谢谢
这个图是我在学习的时候遇到的,我不大懂是什么意思,麻烦哪位大侠给讲解一下:
如果只是左侧那一块的话,我大概能看懂,就是合上KM1或KM2时,电机得电运转,右侧那部分我就看不懂了,而且右侧又出现了KM1和KM2(并且是2次),我就看不懂了。
如果给讲解一下具体的控制流程就更好不过了,感谢~
发布于
2007-11-24 10:22:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
jinxiaobing210
KM1吸合是KM2吸合的前提,即这是一个顺序控制!
2008-08-08 10:19:08
来自 PC
评论
举报
ranger25
是总开关QF不是QS,不过控制回路应该是用220怎么用到380了呢
“FR”代表热继电器,过流保护,一旦电机过载发热,热继电器动作,FR1或FR2常闭动作断开,使KM1或KM2线圈失压,KM1,KM2常开断开,从而切断电源保护电机
[
本帖最后由 ranger25 于 2008-8-7 17:19 编辑
]
2008-08-07 17:11:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
shishipingzhu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
25
回复
433
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
是总开关QF不是QS,不过控制回路应该是用220怎么用到380了呢
“FR”代表热继电器,过流保护,一旦电机过载发热,热继电器动作,FR1或FR2常闭动作断开,使KM1或KM2线圈失压,KM1,KM2常开断开,从而切断电源保护电机