土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 简单的图,大家帮忙看一下,谢谢
这个图是我在学习的时候遇到的,我不大懂是什么意思,麻烦哪位大侠给讲解一下:
如果只是左侧那一块的话,我大概能看懂,就是合上KM1或KM2时,电机得电运转,右侧那部分我就看不懂了,而且右侧又出现了KM1和KM2(并且是2次),我就看不懂了。
如果给讲解一下具体的控制流程就更好不过了,感谢~

1195870943118.jpg

全部回答(27 )

  • jinxiaobing210
    KM1吸合是KM2吸合的前提,即这是一个顺序控制!
    2008-08-08 10:19:08 来自 PC 评论 举报
  • ranger25


    是总开关QF不是QS,不过控制回路应该是用220怎么用到380了呢

    “FR”代表热继电器,过流保护,一旦电机过载发热,热继电器动作,FR1或FR2常闭动作断开,使KM1或KM2线圈失压,KM1,KM2常开断开,从而切断电源保护电机

    [ 本帖最后由 ranger25 于 2008-8-7 17:19 编辑 ]
    2008-08-07 17:11:07 来自 PC 评论 举报