[问题探讨] 卫生间等电位联结问题1

发布于:2017-05-08 09:39:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


本帖最后由 norman2000 于 2016-12-7 16:52 编辑

[size=0.83em]99.jpg (35.97 KB, 下载次数: 2)
下载附件 [url=]保存到相册[/url]
2016-12-7 16:38 上传




新图集里卫生间局部等电位联结示例 插座PE线引至LEB,根据注3 :"浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连."是不是可以理解为卫生间的插座PE线不能从浴室外配电箱PE母排引来,只是引到LEB端子板呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddq150204
    ddq150204 沙发
    楼上的回答没有一点问题
    2017-05-11 14:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    个人认为,应该是如果插座在浴室内,PE线除从配电箱引来外,还应与LEB端子连接。但如果是浴室外的插座或设备,不应把其PE线引入浴室的LEB端子。