近日,发现一台断路器电机不能运行,电机为进口电机,接线方式为星型,检查电机控制回路没有问题,当测量电机回路电源时,发现A相对地为110V,另两相为220V,在回路中解除电机,电压正常,故判断为电机本身故障,但用摇表测量绝缘正常,测量电阻均为5欧左右。问题在于:将该电机通上电源,使用万用表电压档测量A相电压时,电源A相保险熔断,同时听到电机中有一声轻微响声,当恢复保险后,电机正常启动。故障分析:怀疑电机线圈励磁有问题