土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220v隔离变压器的阻抗

220v隔离变压器的阻抗

发布于:2017-05-07 08:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在做一个工程时,发现用IT隔离变压器可以避免野外路灯的安全漏电触电等问题,但一旦发生短路时,隔离变压器的阻抗是多少,怎么计算,一般1kva隔变的阻抗是多少,隔变前端的短路保护是否可以保护到隔变二次侧的同规格线路,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-05-07 12:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    象这种小容量的变压器,因为短路阻抗较大,限流作用大。所以不必考虑短路阻抗,一般熔断器或者断路器都能满足其分断电流能力。如果你一定要知道其短路阻抗,可以在一次测得一个功率(接近满负荷时),再测二次输出功率。两者差就是损耗,损耗功率知道,电压知道,阻抗自然也可以计算了。
    前几天有一位网友回帖说,过电流保护是保护装置下级线路,应该根据导线选择保护开关。看似有些道理,其实不然。过流保护主要目的是把故障从系统中切除掉,以保护系统运行的安全。如果在线路始端发生故障,对线路没有影响,但我们还是要切断故障点,以保护系统安全。如果故障发生在线路末端,那我们也不管线路能不能耐受,都要把故障切除,以保证系统安全。
    所以,你的变压器二次的过流保护,只能切除二次保护以后的故障和过负荷。一次保护是切除包括变压器本身和二次线路故障和过负荷。象你变压器容量不大,二次又分支较少,也可以直接在一次设保护解决。
    2017-05-07 09:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机问题? 接线是不是有问题

发电机电源是这么安装的么?哪位大神指导啊

回帖成功

经验值 +10