新门刚规范GB51022-2015总则1.0.2限定了门刚适用于房屋高度不小于18m的建筑,这个房屋高度是指檐口高度还是最大高度?
现有一个项目檐口高度16m,因坡度关系最大高度达到22m,按这种情况是否还可以套用门刚规范?如对规范条文有疑问,哪里可以寻求官方的答疑?
望各位大神给予帮助,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    楼主真是辛苦了,多谢楼主分享!
    2017-05-22 09:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • boyi02
    boyi02 板凳
    谢谢大家,根据条文说明的理解,超过18m也只是风荷载部分不适用,其他控制指标其实问题不大,如果风荷载按荷载规范取值,其他控制指标比如长细比,高后比和位移按门刚在安全上应该也没问题。