土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 问题求助 防火规范7.13条 设置环形消防车道

问题求助 防火规范7.13条 设置环形消防车道

发布于:2017-05-06 05:18:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑

防火规范7.13条 设置环形消防车道

7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。
高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。

问题来了 :厂房 三层 总高15米 占地面积800平 总面积2400平 沿路中间有绿化带隔离10米 是否需要设置环形消防车道? 土地宽带只有15米 长60米 沿路
=============================================================
必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?


全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 高宝宝
    高宝宝 沙发
    abluesky 发表于 2017-5-8 23:24 我也觉15米不算高层,应该不用设置占地面积和高度都没有超过标准,可以不设置
    2017-09-13 16:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢分享资料
    2017-05-11 18:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新托儿所、幼儿园建筑设计规范中的卫生保健

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016关于幼儿园卫生保健提及到了晨检室、保健观察室、消毒间、餐具消毒的设计规定。晨检室(厅)、保健观察室最小使用面积应符合表4.4.1的规定。表4.4.1 晨检室及保健观察室的最小使用面积(m2)  注:晨检室(厅)可设置在门厅内,门厅内宜附设收发、晨检、展示等功能空间。  晨检室(厅):全日制托儿所、幼儿园每日对入园幼儿都要进行例行晨检,主要是观察幼儿的精神状态是否萎靡不振,皮肤是否有异常,是否有感冒、沙眼等疾病,有了疾病要到保健观察室或请家长领幼儿去医院进一步检查或医治。晨检工作对保证全园幼儿健康有着重要的作用。晨检室(厅)设在建筑物的主出入口处,便于晨检人员监视入园的幼儿,以免漏查,保证患病幼儿不进入园内,避免幼儿互相传染,并应靠近保健观察室。

回帖成功

经验值 +10