土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 施工图容易出错的细节,不得不知道

施工图容易出错的细节,不得不知道

发布于:2017-05-05 17:15:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、总平面图
1、是否标注了0.000处的绝对标高。
2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸
3、是否表示了楼层数。
4、是否表示了与主要道路及红线的关系。
5、是否布置了道路及绿化。
7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。
6、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。
1.webp.jpg
二、楼层平面图:(各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具)
1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致
因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。
2、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高?
3、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号?
4、房间名称标注文字是否是同一字体和字高?
5、卫生间等有水房间的地面是否有地漏?地面坡向有表达吗?卫生间卫生设备是否满足使用人数的要求?分隔尺寸是否标注?
6、公共建筑最小门洞宽为 1m,使用面积大和使用人数多及有大型设备。进出的门要按规范要求设计宽度,门也应分扇开启。
7、各层平面要有楼面标高,休息平台标高。雨棚标高。
8、剖到的墙线是否加粗,柱子是否填充。
2.webp.jpg
三、屋顶平面图
1、有构件要定位的轴线是否标注?没有定位构件的轴线是否消除?
2、屋面标高一般标注结构层标高,是否标注?
3、雨水管是否布于排水分区的中部或房屋的阴角部位?雨水管间距是否满足实用间距的要求?(18~24m)
4、雨水管是否穿过外挑走廊?如果穿过了要改为沿墙安装水管,而不要在靠栏杆一侧布雨水管。
5、至少要有一个楼梯间上屋顶,上屋顶的梯间的梯段投影是否表达?门坎要高出屋面300挡水,门坎投影是否表达?
6、是否有局部屋顶的平面图(上屋顶梯间屋顶,电梯机房屋顶)
7、天沟是否有标高,天沟内排水坡度1%。
8、是否表达排水坡度及方向,分水线,分格缝。
3.webp.jpg

4.webp (1).jpg
四、立面图
1、尺寸及标高是否完备?
2、雨棚是否表示?
3、是否表示了立面材质?
4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示?
5、外轮廓及地坪线是否加粗?
5.webp.jpg
五、剖面图
1、是否剖到楼梯和反映主要建筑空间的内部变化?
2、剖面图中剖到的墙线加粗,剖到的楼板(一般设为100mm厚)、梯段、梁涂黑。
3、室外地坪,室内地面,楼层地面,屋顶标高是否标注?所剖的墙体是否有定位轴线?
4、地坪线与剖到墙体的关系是否正确?先有室外地坪线,砌墙,再回填室内地面,因此墙将室内外地平线断开,如图,你的是否正确?
5、与平面图仔细对照投影,是否与平面图对应?
6、是否表示天沟?
7、剖到的房间是否写名称?
8、楼梯尺寸是否细化?
6.webp.jpg
六、详图
1、是否规范表示了详图索引、详图编号,要在相应的平面、或立面、或剖面中表示索引符号,符号大小要符合制图规范的要求。
2、剖到的填充图例。(与剖面图有区别)
3、是否标注了定位轴线?
4、标高尺寸是否完备?
5、与平、立、剖是否对应,尤其是必须画的檐口详图,一定要与屋顶平面、装修表对应。
7.webp.jpg
七、出图前注意事项
1、尺寸标注、字体大小是否合适及统一?
2、各图的定位轴号是否对应?
3、线型是否正确?
4、各图是否按照比例出图?
5、布图顺序是否正确:
建筑方案图:总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。
建筑施工图:设计总说明、总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。门窗表、装修表,详图可较为灵活布置,以布图合理为宜。
6、采用统一的图框。
8.webp.jpg



1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp (1).jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wlzpvc
    wlzpvc 沙发
    夯土墙的建筑,冬暖夏凉
    2017-06-05 11:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • zzttsn
    zzttsn 板凳
    好资料,可以收藏。
    2017-06-01 09:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.33 万条内容 · 201 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教你如何打造舒适的室内健康环境

你对你现在居住的环境满意吗?夏天就要到了,你有空调症吗?长时间在空调的环境下,空间密闭,空气不流通,室内外温差相对又较大,你会出现头晕乏力等症状吗?三恒系统可以为你解决一切烦恼,什么,你居然不知道三恒系统?好吧,那就由我来为你讲解一下什么是三恒系统。什么是三恒系统?三恒系统就是恒温、恒湿、恒氧。恒温即全年平均室内温度保持在18-26℃左右,恒湿即全年室内湿度保持在30%-70%左右,恒氧就是采用两级过滤,有效的过滤

回帖成功

经验值 +10