土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜综保与柜面指示仪表取电问题

10KV高压柜综保与柜面指示仪表取电问题

发布于:2017-05-05 17:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂内10KV高压柜内无交流220V电源,因此综保和柜面指示仪表均从低压柜取的电,如果低压柜不送电,综保和指示仪表都失去了作用,请问如何解决,有没有什么相关的技术规范。与厂家沟通说是图纸没设计,很头疼。请大神指教。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dfdfdf15196
    dfdfdf15196 沙发

    学习

    2018-04-25 16:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • peopleynzdl
    peopleynzdl 板凳

    在供电侧加个大点的UPS,不就解决了?别PT多费事呀!


    2018-04-25 15:30:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

萌新求助,短路电流及电缆热稳定

进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,这个选择只要大于50mm2的电缆就可以(桥架敷设只要大于35……)。

回帖成功

经验值 +10