土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于带蓄电池应急照明强启问题

关于带蓄电池应急照明强启问题

发布于:2017-05-05 15:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
94474019198712495.jpg图中应急照明灯具带蓄电池,强启开关设置在断路器下端是否合理?工作原理是怎么样的,求大神答疑?

94474019198712495.jpg

  • keykey690
    keykey690 沙发
    楼梯照明强启线在断路器下端也是合理的,当然也可以做在熔断器的下端,个人更倾向做熔断器的下端,有些场所关灯直接是断开断路器关灯,但熔断器是不会去断开的,这样就无法强启应急照明。工作原理可以看下图 QQ图片.jpg,这种开关必须要采用类似双控开关。
    2017-05-05 15:53:05