东北住宅项目,厨房后附带工作阳台。冬季作为冷藏室使用,其余季节作为工作阳台。
1,其排水应为废水,室外需接至污水管网。
2,与厨房直接想通,管道应考虑室内外气体隔断。
3,冬季作为冷藏室使用,做水封将直接冻住。工作阳台排水不规律,其余季节水封也易干涸。所以带水封地漏或存水弯不宜使用。
4,室外设水封井,如图一。可有效解决室内外气体隔断问题。但工作阳台废水易含各种残渣,因水封井自身的构造,这些残渣将积存在水封井底部。且冻土深度2米,井深较大也不易清通。
5,底层间接排放,如图二。但底层也为住宅,间接排水口对底层住户影响太大。
以上这些我已陷入死循环(气体隔断与残渣排除貌似对立了),欢迎大家集思广益,提供帮助。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果阳台密封,GB50368中8.2.8条的条文解释,可不设地漏。
阳台不封闭,建筑方案是不是有问题,厨房太冷了。
回复 举报