土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问氟利昂系统过冷和过热一般为多少度?

请问氟利昂系统过冷和过热一般为多少度?

发布于:2017-05-05 01:17:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
使用回热式热交换器后,在算压缩机的理论排气量时, qvp=3600Q × v/[ λ (h1-h5)] 蒸发器出口的比焓h1用的是饱和蒸气的比焓还是过热时的比焓;
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    氟利昂制冷系统的过冷度一般在1~3度左右,基本不会超过3度;过热度倒要看是什么制冷系统(装置)了,一般都会在15度以上,有的会在30度及以上都是正常的。
    2017-05-05 08:39:05

    回复 举报