土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中的这个错误怎么修改?

pkpm中的这个错误怎么修改?

发布于:2017-05-04 21:52:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新手求教,那个红的要怎么修改
%YUWEO28B}084I9J2_}VP(D.png

QQ截图20170504220259.png


%YUWEO28B}084I9J2_}VP(D.png


QQ截图20170504220259.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qxz01
    qxz01 沙发
    次梁端部弯矩比较大,导致主梁剪扭超限。
    处理方法一:减小次梁端部传给主梁的扭矩,改变次梁布置或端部点铰;
    方法二:增加主梁抗扭刚度,主梁加宽。
    2017-05-05 10:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1493905653704
    wanqiaosheng 发表于 2017-5-5 09:03 柱子轴压比超限,增大截面或提高混凝土强度可解决轴压比那个我增大柱子截面解决了,旁边那些红色的还是没好
    2017-05-05 09:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多