驱动上标称的额定电流是变大?变小?还是不变?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
“开口三角Δ绕组正常运行时电压是57.7÷1.732=33.333V,单相接地时,开口三角绕组电压是57.7V”---------开口三角Δ绕组正常运行时电压是33.33,但应该是100/3=33.33, 另外,单相接地时,我问题2中提到,向量和为根3倍 线电压,是100V,不是57.7,不明白的就在这里。
另外,问题2这两句话对吗,单相接地和一相高压熔断时,开口电压不同,原理是什么,怎么计算的呢