如题,在一份资料上看到,
1、“互感器选择变比为10/根3 /0.1/根3/0.1/3”, 请问副边绕组二的相电压0.1/3怎么计算来的?
2、“当单相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压100V;
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压100/根3伏",请教这两句话怎么理解,如何计算的?

谢谢







在向大家请教:

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sigurd
    sigurd 沙发
    谢谢分享。
    2017-05-19 10:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • sydl18
    sydl18 板凳
    楼上大哥,您说“ Y绕组正常运行时电压是57.7V(相电压),单相接地时电压是100V(线电压)。”-----这个我认可。
    “开口三角Δ绕组正常运行时电压是57.7÷1.732=33.333V,单相接地时,开口三角绕组电压是57.7V”---------开口三角Δ绕组正常运行时电压是33.33,但应该是100/3=33.33, 另外,单相接地时,我问题2中提到,向量和为根3倍 线电压,是100V,不是57.7,不明白的就在这里。

    另外,问题2这两句话对吗,单相接地和一相高压熔断时,开口电压不同,原理是什么,怎么计算的呢