土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:一栋六层办公楼散热器供暖改地暖进户热交换器如何选择
一栋六层办公楼,4000平米,原为暖气片供暖,甲方想改为地暖,入户换热装置如何选择啊?选择板式换热器,还是热交换机组?哪种方式更好?估算如何选型啊?

全部回答(5 )

  • vk3001h
    zhengchengji 发表于 2017-5-9 21:18 谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小 …网上找换热机组的样本,找个合适的不难。本论坛就有电子样本可查。
    2017-05-10 11:36:10 来自 PC 评论 举报
  • zhengchengji
    vk3001h 发表于 2017-5-8 14:55 如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基 …谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小是0.5MW。想请教您,从哪里能查到更接近350KW的板换机组型号啊?
    2017-05-09 21:18:09 来自 PC 评论 举报