土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问楼梯间和前室加压选择风口的区别及原因?
请问为什么楼梯间加压用自垂式加压送风口,而前室加压则用全自动加压送风口?

全部回答(4 )

  • gdzsxk
    谢谢分享啊
    2017-05-10 17:09:10 来自 PC 评论 举报
  • lsy207207
    网友好:楼梯间上下是相通的,火灾时加压送风机开启,靠风压吹开自垂百叶风口向楼梯间送风;而前室每层都是封闭的,设置常闭的多叶送风口,火灾时,小于20层时,开启着火层回其贴临的上一层送风口,向前室(合用)送风,联动加压送风机开启送风;当大于等于20层时,开启着火层回其贴临的上、下层(共三层)送风口,联动加压送风机开启送风。供参考。