请教:有在建筑外墙上装防火阀的例子吗?
请教:有在建筑外墙上装防火阀的例子吗?
我做的一个工程,厂房为丙类,我的送风机组露天布置在室外,送风管在进入车间外墙时要加防火阀吗??请大家发表一下意见,多谢!
发布于
2007-11-23 21:52:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hzf_zcr
车间内没有气体灭火,布置的消火栓。
2007-11-24 14:11:24
来自 PC
评论
举报
wu.ye
丙类厂房可能要求做防排烟,如做则需要做联动。所以防火阀是否设置,我个人认为可与联动的要求同时考虑。
2007-11-24 10:04:24
来自 PC
评论
举报