土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教,急。
电力部门已经从变压器引出到电表箱,我们从电表箱引三相4线到配电柜,要怎样接出pEN线,还有要怎样重复接地,漏保才不会跳开

全部回答(4 )

  • 风平浪静02
    看来楼主说的是相对较小的系统。自从变压器中性点有了直接接地又引出中性线,则保护中性线(PEN)就自然形成了。以后引出的中性线都可以称作(PEN),至于保护效果要看中性线电流,接地点到电气外露连接点的距离了。
    只要掌握一点,既漏电保护器以后(PEN)线不可再重复接地,漏电保护之前完全可以重复接地,不过一般小系统很少再去搞重复接地的。
    就这么简单,不要过分看得复杂。
    2017-05-03 10:04:03 来自 PC 评论 举报
  • yusuan00
    路过学习学习,了解了解
    2017-05-02 11:09:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10