引自中国建筑电气设备选型年鉴的一个话题
下面四种地方应采用四极断路器:
(1)电源的进线端
(2)双电源切换用的断路器
(3)负载极大不平衡和舞台调光及电子元件数量多的场所,由于高次谐波电流的影响,中性线电流超过相线电流时,必须把中性线连同相线一起切断
(4)漏电保护装置应使用四极或二极断路器
除了以上这四种情况,请兄弟姐妹们发表一下自己的经验之谈

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    共用接地体理论上切换处可以可以不用极开关。
    2004-12-23 14:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • laoeer
    laoeer 板凳
    双电源切换用的断路器应采用4极,否则不平衡电流通过N线加到备用电源上去
    2004-12-23 10:35:23