消防型双电源上口切断电源后,下口有电交流27V左右(给双电源供的是直流24V)不知为什么双电源下口会有交流电的呢?而且三相都有,电压都为27V。不知为啥?求解???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • biandianso
    biandianso 沙发
    好东西大家分享
    2017-06-20 12:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    用什么表测的?相间?还是对地?
    2017-04-29 21:07:29

    回复 举报
    赞同0