土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于工作压力和静水压力的问题

关于工作压力和静水压力的问题

发布于:2017-04-29 00:46:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。
请问:
1、这个工作压力和静水压力有什么区别?
2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是?
麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liupin69
    liupin69 沙发

    消火栓静水压力不低于0.07MPa,是指静止时的压力,也就是说水箱的设置高度至少高于最高处的那个消火栓7米。水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa这个应该是指的喷淋系统吧,没看到规范有这一条


    2019-01-02 14:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    等待大神的讲解啊
    2017-05-03 14:26:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助大神帮忙,别墅冷热水管线的设计

自己家的联排别墅,开发商赠送了一套储水罐在室内的太阳能热水器,我怕热水不够用,想再安装一台燃气热水器作为补充,设计了下管线,画了个示意图,请各位专家给予帮助,看看有没有不合理、不规范的地方。 主要有几个问题: 1、各层管线的管径问题,包括冷热水都要改,入户管是DN40的铸铁管,在地下一层 2、补充的燃气热水器主要想实现的功能是:太阳能热水器的水温够就用太阳能热水器的,水温不够则将水进燃气热水器加热后再供水,实现太阳能热水器的最大功效。但是本人缺乏专业知识,只是想当然的这么设计,估计不少不合理的地方,请专家指正。

回帖成功

经验值 +10