关于工作压力和静水压力的问题

发布于:2017-04-29 00:46:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。
请问:
1、这个工作压力和静水压力有什么区别?
2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是?
麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liupin69
    liupin69 沙发

    消火栓静水压力不低于0.07MPa,是指静止时的压力,也就是说水箱的设置高度至少高于最高处的那个消火栓7米。水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa这个应该是指的喷淋系统吧,没看到规范有这一条