1 新风量的决定因素:
1) 人员的需求:
A. 美国标准:ASHRAE Standard - Ventilation For Acceptable Indoor Air Quality(IAQ)
B. 日本标准:空气调和、卫生工学会编『HASS 102 换气(案)』
C. 中国标准:建筑技术规则-建筑设备篇,空调系统及通风设备,第102 条
2) 制程排气:
A. 一般排气:直接排放。
B. 酸碱排气:经水洗塔处理后排放。
C. 集尘排气:经集尘设备处理后排放。
3) 压差泄漏:
A. 以通过开口部风速与截面积决定之。
B. 以隔间两侧压差值决定之。
2 通过开口部风速与截面积之泄漏风量计算:
V= 60× v × A ……………………………………………………… (1)
V:泄漏风量,CMM.
v :风速,m/s.
A :开口部面积,m2.
3 室内外压差值之泄漏风量计算:
室内外压差: pv ( mm-Aq, Pa , ft-Aq) 风速: v ( mps, mps ,fpm)
1. 公制: pv (mm-Aq) =[ v(m/s)/4.05]2 …………………………………… (2)
2. SI 制: p v(Pa)= [ v(m/s)/1.29]2………………………………………… (3)
3. 英制: p v(ft-Aq)= [ v(ft/min)/4.005]2…………………………………… (4)
以式(2)、(3)或(.4)算出通过开口部风速、并取得开口部面积,再以公式(1)计算,
便可得由室内正压所产生之空气泄漏量。
例1 某医院手术室,室内6 个人,维持-0.5mm 室压,开口面积0.01m2,求外气量?
解:(1) 查表2 得手术室外气需求量为15 lps/人,
V1 = 6人 * 15 lps/人 * 60 sec/min * 0.001 = 5.4 CMM
(2) 以公式(2)计算其泄漏风速如下:
v = √(P v*4.052)= 0.5×16.4025 = 2.864 m/s
(3) 通过开口部泄漏进手术室之风量V 2= 60 * 2.864 m/s* 0.01 m2 = 1.7 CMM
(4) 因开口部系渗入外气,故应扣除该部份风量,外气量为
V O =V1 –V2 = 5.4 – 1.7 = 3.7 CMM
例2 一无尘室,室内工作人员有20 人,欲维持1.0 mm-Aq 的正压量,四周有一紧急逃生门
1,800x2,100 mm、传递箱1,000x1,200x1,000 mm、输送带开口800x250 mm 二处,人员出
入口设二人份空气浴尘机(air shower),制程排气量120 CMM,试求应补充的外气量。
解:1. 查表2 得工厂外气需求量为8 lps/人,人员需求外气量为
V 1= 20人* 8 lps/人*60 sec/min*0.001 = 9.6 CMM
2. 制程排气量为 V2 = 120 CMM
3. 压差泄漏量分为三部份:
(1) 开口部的面积:逃生门部份-A1 = (1.8*2+2.1)*0.01+2.1*0.03=0.12 m2
输送带部份-A2= 0.8*0.25 = 0.2 m2
泄漏风速 ⇒ v =√(P v*4.052)= √(1*16.4025 )=4.05m/s
泄漏风量⇒ V 3= (0.12 +0.2) *4.05*60 = 77.8 CMM
(2) 传递箱置换量:假设开启次数为12 次/h
置换风量⇒ V4 = (1.0*1.2*1.0)*12 ÷ 60 = 0.24 CMM
(3) 空气浴尘置换量:浴尘机尺寸约为1.1*2.1 *2 m,假设开启次数为8 次/h
置换风量 ⇒ V5= (1.1 x 2.1 x 2.0) x 8 ÷ 60 = 0.62 CMM
4. 外气补充量⇒ 人员需求量与 (制程排气量 + 压差泄漏量) 比较取其大者。
故 V0= 120 + 77.8 + 0.24 + 0.62 = 198.66 CMM
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
城市规划设计
返回版块15.37 万条内容 · 248 人订阅
阅读下一篇
2017年中国建筑类高校毕业生月薪排行榜,你拖后腿了吗?来源:基建通 版权属于原作者 马上又到了毕业季, 相信建筑类各大院校即将毕业的大学生们, 这个时候一定都在忙自己的毕业设计、毕业论文吧, 即将步入社会的你们想知道毕业五年之后大概都是什么收入水平吗? 通哥为大家整理了一份 2016年建筑业5年薪酬排行榜。 本次数据来源iPIN官网,这个网站多年从事高校大数据的汇总工作,算得上权威可靠,欢迎围观。 建筑类学院毕业生薪资排行榜
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报