为什末400千伏安的变压器低压能达到900安

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nanjingfenyuanshi

    应该没这么大的电流。

    2018-01-31 09:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • lyjling
    lyjling 板凳

    A=400*0.8/(1.732*0.38*0.8)=607A,变压器超1.5倍负荷运行了。