土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑料管材覆土不足的情况下能用砼满包基础加固吗?
hdpe管做雨水口连接管,覆土不足0.7的情况如何进行正确的加固,满包砼的做法能不能用啊,毕竟满包砼基础属于刚性基础,用于柔性管道不合理啊

全部回答(20 )

  • plong2000

    可以用混凝土包封,但须加固处上下游井之间全管段包封,不能局部一段包封。

    依据《埋地塑料排水管道工程技术规范》(CJJ143-2010)4.1.9?对设有混凝土保护外壳结构的塑料排水管道,混凝土保护结构应承担全部外荷载,并应采取从检查井到检查井的全管段连续包封。

    条文解释:4.1.9 混凝土包封结构是为了弥补塑料排水管的强度或刚度不足,凡采用混凝土包封结构的管段,混凝土包封结构应按承担全部的外部荷载,若从结构专业设计划分,这显然不属于塑料管道结构设计范畴。本规程明确规定凡需混凝土包封的塑料排水管道,应采用全管段连续包封,目的同样是为了消除管壁应力集中的问题。

    2020-12-11 16:25:11 来自 PC 评论 举报
  • shang_tingting

    这是雨水口图集,对雨水口接管处工程做法

    我倒是没怎么纠结满包刚性和柔性的问题,地质复杂的话,再特殊处理

    2017-04-27 17:18:27 来自 PC 评论 举报
加载更多