我厂设计日处理2万吨,16年3月投产。进水水质平均COD:300左右,氨氮30左右。MLSS平均在6000,MLVSS平均在3300。从投入运行以来时常出现溶解氧陡降。(生化池出口DO保持3左右,半个小时内能持续下降至0。)关闭进水泵加大风量对生化池实行闷曝也效果不明显。该情况持续时间一般都超过2-4个小时溶解氧才会慢慢回升。
询问过附近县市区的兄弟单位都未出现过该情况。现只得到坛子里求助各位大神帮忙分析一下情况。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
dagongchengshi
沙发
阆人情哥 发表于 2017-5-11 13:40 用哈希手持快速测定仪测试过,好氧池A、B、C 3个渠都降到0.几。那应该是进水BOD过高,曝气池微生物消耗氧过快,建议加大回流量,使高浓度进水快速通过。可能你会任为加大回流量也会增加好氧量,但是这种情况下,总体还是应该消耗氧更慢了,出水BOD可能会有增加,在达标范围内就行了。
2017-05-11 21:12:11
赞同0
-
qq_1440555467509
板凳
dagongchengshi 发表于 2017-5-10 15:29 在溶解氧为零时,有没有用手持的DO仪测过读数是多少?用哈希手持快速测定仪测试过,好氧池A、B、C 3个渠都降到0.几。
2017-05-11 13:40:11
赞同0
加载更多回复 举报