地暖向上与向下传热量的取值在地暖技术规程中,已给出了一定条件下地暖向上与向下传热量的取值,那么对于其它条件下,该如何计算地暖的供热量。比如:邻室为非供暖房间时如何计算,而且大部分情况下应该按邻室为非供暖房间考虑吧,因为邻室就算有供暖,也很可能暂时没用,规程没给出地暖向上与向下散热量的计算,大家是如何考虑的呢?又比如:供回水温差不是10度时,如果都按10度温差计算,很多管道内的水流速不足0。25,因此按5度温差是否更合理呢?但是规程附表没有给出5度供回水温差时的散热量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
小虎爸 发表于 2017-5-2 14:25 有一定的道理但是有两个问题1、水泵的功率就该与扬程成正比,与流量的平方成正比1、泵的有效功率Pe=ρ*G*H*Q。其中ρ为密度,G为重力加速度,H为扬程,Q为流量。2、按国标设计的锅炉都是按大温差条件搞的,暖通设计规范和相关设备设计规范几十年来一贯坚持大温差小流量设计。至于市场上确实有小温差设计的锅炉,这个事情我与锅炉厂交流过。厂家说我们的标准锅炉都是按大温差设计的,当然如果你有要求我们可以按小温差的要求更换大密度对流管束。但是由于炉膛不能相应扩容,对流管束的换热效果会比常规设计的产品低一些。
2017-05-04 10:33:04
赞同0
-
小虎爸
板凳
vk3001h 发表于 2017-5-2 11:47 当然是设末端混水泵节能啊。水泵的功率和水泵流量与扬程的乘积成正比。所有末端混水泵的总流量和与集中循环 …有一定的道理但是有两个问题1、水泵的功率就该与扬程成正比,与流量的平方成正比2、是有针对低温出水设计的锅炉的,所以不会说存在高温出水的锅炉直接拿来当作低温出水使用,而造成效率低的问题