土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【设计故事】略施小计,消防审核中曲线救图

【设计故事】略施小计,消防审核中曲线救图

发布于:2017-04-26 15:28:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

感悟

今天看到一则设计师的小故事,很有感慨,作为一名设计人员,除了熟读规范、掌握各类画图技巧等专业技能之外,学会如何与“找你麻烦”的相处也很重要。接下来把这个故事分享给大家。



故事原文

多年前,

某工程项目通过消防初审,

我与甲方两人一起前往消防局听取修改意见。


消防局经办人:你是什么专业?

我:建筑专业。

经办人:水暖专业和电气专业负责人呢?

我:没来。

经办人(面对甲方严厉质问):为何不通知其他相关专业负责人,而只有建筑一个专业前来沟通?


甲方颤栗无语……


我解释道:可能是转述有误,其他专业问题我可以先记下来,回去再转告相关专业负责人。

经办人质疑:你懂水、暖、电?

我无奈答道:不懂,还望多多解释指教。


图纸交流过程较为顺畅,但在一个暖通专业技术问题上,经办人出现错误。消防规范明确规定:楼梯间宜每隔2至3层设一个加压送风口。图纸准确无误,而经办人的审查意见为每隔1层设一个送风口,并要求我方必须修改图纸。我明知经办人有误,但又不方便直说,只能用错误答案故意试探一下。


我:我记得规范里规定的好像是每隔5层设一个送风口的。

经办人厉色道:不可能。


他旋即拿来规范查阅。


经办人看后大悦:哈哈,咱俩都错了,不过我的意见比你的更接近答案,这条可以不修改了。


虚惊一场,稍有不慎,后续问题可能会雪上加霜。


在建筑设计中,对于某些技术问题的解决,靠"硬碰硬"的方式有时是过不去的,特别~特别~特别是处于地位不平等的局面下,只有绕道而行,方成正果。明知对方有误,但万不可冒然指正,更不要在自己非专业的问题上直接指出别人的错误,只有考虑对方心理感受和外在颜面,然后自黑一下,并给对方一个"五十步笑百步"的机会,才有可能挽救真理的存在。


明知正确答案,也要故意说错。善意的谎言也许比僵硬的直言,更能使问题得到顺利的解决。




为了更好地解释说明上面涉及到的问题,下面给大家简单介绍一下背景小知识。

背景知识1、

某些高层建筑中,为了增加逃生系数,需要设置"防烟楼梯间"。此类楼梯间的要求之一是必须在楼梯间旁设置"加压送风井"(图1)。发生火灾时,风机将室外清洁新风,通过风井,送入楼梯间,形成楼梯间内比楼梯间外更大的气压值,防止火灾产生的烟气进入楼梯间,同时给楼梯间送入新鲜空气,保证疏散人员在逃离过程中,免于窒息,其原理类似于潜水员背后的氧气瓶,即使在周围大环境缺氧的情况下,只要小环境有足够的氧气,仍能保证疏散人员顺利逃生。

QQ图片20170426152050.png

【图1 防烟楼梯间平面图】


背景知识2、

原《高层民用建筑设计防火规范》机械防烟篇章中规定:"楼梯间宜每隔2至3层设一个加压送风口"。由于楼梯间是上下连通的,所以"加压送风井"开向"防烟楼梯间"的送风口,不必每层都设置(图2)。虽然《高规》失效,但防排烟部分仍然执行。

QQ图片20170426152112.png

【图2 防烟楼梯间剖面图】

故事来源:《建筑技艺》杂志

故事作者:王珣

北京汉通建筑规划设计顾问有限公司总建筑师


讨论

在建筑设计中,遇到技术问题,地位不平等的局面下,你是如何解决问题的?顺着对方不管对错,改图,还是直接硬碰硬,拿着规范指出别人的错误?这个故事中用到的手法很高明,既给足了对方面子,也很好地解决了问题。换成是你,你会怎么做?大家一起来说说吧~~




QQ图片20170426152050.png


QQ图片20170426152112.png

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 兰花豆
    兰花豆 沙发
    非常感谢楼主的分享,之前一直认为每层都要开设加压送风口,原来不用。。。对比自然通风,规范说每个2-3层开设2平方米的门窗洞口,套用到加压送风上,每个2-3层开设一个送风口挺有道理
    2017-11-04 14:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • zxcvb1319
    zxcvb1319 板凳

    不错!谢楼主分享!
    2017-11-03 13:30:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

唐宋古建筑照片,值得参考,欢迎下载

日本唐宋建筑照片,值得参考,欢迎下载

回帖成功

经验值 +10