土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洁净空调系统气流组织形式

洁净空调系统气流组织形式

发布于:2017-04-26 13:52:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

气流组织:

就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别,以限制和减少尘粒对药物、直接接触芗的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。主要受送风口的型式、位置,回风口位置及洁净室的形状等因素影响。

乱流洁净室:

从送风口经散流器进入室内的洁净空气气流迅速向四周扩散,与室内空气混合,稀释室内污染的空气,并与之进行热交换,混合后的气流带着室内的尘粒,在正压作用下,从下侧回风口排走。

缺点:自净能力较低;

优点:成本低。

垂直层流洁净室:

垂直层流洁净顶棚布满高效过滤器,地面布满格棚地板。空气自上而下,呈垂直层流状态流经工作区,吸收携带工作区散发的尘粒、余热、余湿,经格棚地板进入回风静压箱。

水平层流洁净室:

侧面送风墙面布满高效过滤器,对面的回风墙布满中效过滤器(或与回风格棚组合)。气流通过高效过滤器达到洁净,并沿水平方向以层流状态匀速流过工作区,带走工作区散发的尘粒、余热、余湿,经回风墙进入回风静压箱。


  • 注:水平气流必须克服尘粒的重力沉降现象,为此水平层流,室内断面风速不得小于0.35米/秒,高效过滤器占送风墙面积≥40%。


  • zhu756498161
    zhu756498161 沙发
    多谢楼主分享
    2017-05-12 10:00:12

    回复 举报
    赞同0

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,全回风空调箱知道冷量后如何计算送风量?

MCC房的,全回风的,没有新风,冷量我按设备功率的1.5%计算,要求温度控制在26度以下,请教如何计算风量?本人暖通新手,谢谢各位。

回帖成功

经验值 +10