[求教]大家如何看待大空间喷头的布置问题
[求教]大家如何看待大空间喷头的布置问题
大家在做消防的时候如何看待大空间喷头的布置,大空间包括:中庭,影院剧场,体育场馆等等,这些场所的高度一般都超过8-12-189米的这个范围,我目前做一个项目的中庭就有30多米,不同方面给我的建议也不同,有人建议我使用水炮,还有的说根本不用做,大家给我分析下,我到底该怎么做。
发布于
2004-12-22 10:42:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
anshanxsm
中庭罩下布的话距地面高度多少啊,太高的话估计喷不下来了吧,
6楼的仁兄我也想不布置了,但是不知道消防报批的话会不会有问题。我觉得消防局一定要我布置的。
2004-12-22 16:44:22
来自 PC
评论
举报
waterzhy
我觉得除非是性能化消防要求设,一般可不作.
2004-12-22 13:01:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
anshanxsm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
25
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 721 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
6楼的仁兄我也想不布置了,但是不知道消防报批的话会不会有问题。我觉得消防局一定要我布置的。