土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ [求教]大家如何看待大空间喷头的布置问题
大家在做消防的时候如何看待大空间喷头的布置,大空间包括:中庭,影院剧场,体育场馆等等,这些场所的高度一般都超过8-12-189米的这个范围,我目前做一个项目的中庭就有30多米,不同方面给我的建议也不同,有人建议我使用水炮,还有的说根本不用做,大家给我分析下,我到底该怎么做。

全部回答(6 )

  • anshanxsm
    中庭罩下布的话距地面高度多少啊,太高的话估计喷不下来了吧,
    6楼的仁兄我也想不布置了,但是不知道消防报批的话会不会有问题。我觉得消防局一定要我布置的。
    2004-12-22 16:44:22 来自 PC 评论 举报
  • waterzhy
    我觉得除非是性能化消防要求设,一般可不作.
    2004-12-22 13:01:22 来自 PC 评论 举报
加载更多