土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关800A关于电缆配置问题

开关800A关于电缆配置问题

发布于:2017-04-25 17:24:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总开关塑壳断路器800,配两条4芯的WDZN-YJY-1KV-4*240 够用吗


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    非常感谢 学习学习
    2017-09-13 11:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • 底处不胜寒
    两根240电缆,近距离150米内,问题不大
    2017-09-13 09:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教UPS输出功率与负载功率因数的关系

请教如何看下面图片中的图2.6-18?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10