AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助关于净空12米以内的影院水消防系统
求助关于净空12米以内的影院水消防系统
如题,湿式自动灭火系统有那种选择,可以用雨淋系统么?还是一定要用固定消防水炮?求助,求助。
发布于
2017-04-24 17:29:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lichangan1000
规范说的很清楚。没必要发帖。
2017-07-24 09:48:24
来自 PC
评论
举报
葱爆羊肉
多谢各位回答,问题已解决,仍旧采用湿式系统,喷头采用按喷规采用,因为没超过12米,采用K80快速响应型喷头。