本院是国内一家工业设计院,考虑水平地震力下的附加弯矩时,一般是将附加弯矩转换成支撑梁的拉压力,来验算梁的大小。现在有一个问题想请教大家,支撑梁是验算了,但是支撑梁两端的柱子也需要验算吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张andy张
    张andy张 沙发
    sky007008 发表于 2017-4-25 08:08 个人感觉把荷载转到梁上之后就可以了,这个力会自动导到柱子上,我们做的时候也只是把水平地震力下的附加弯 …谢谢!我们这边是只单单验算支承梁,附加弯矩产生的荷载对柱子的影响并不考虑;规范上写的是支承构件和连接,感觉不是太明确,没说明是全部支承构件还是只验算一级支承梁。
    2017-04-25 08:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • sky007008
    sky007008 板凳
    个人感觉把荷载转到梁上之后就可以了,这个力会自动导到柱子上,我们做的时候也只是把水平地震力下的附加弯矩转换到梁上了,最近从网上发现盈建科石化设备框架设计模块,可以把各种设备建到框架里面,应该可以考虑这个力,楼主可以关注一下
    2017-04-25 08:08:25