二层戊类厂房,面积8600,高9.5米,消防管平梁底安装,标高4米,在梁底成环状布置,能否仅布置成水平环状,及阀门的布置,如图
QQ截图20170423080134.png


QQ截图20170423080134.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gaozhao74
    gaozhao74 沙发
    主要是图审的提到环管上的阀门设置不符合(GB50974-2014)第8.1.6条的规定,虽不是强条,但人家提了,不得不考虑,立管上消防栓算做几个呢
    2017-04-24 20:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • 傻子牛
    傻子牛 板凳
    这样的,就不需要考虑立管了,因为毕竟这种环管支管也只能带一个消火栓。在阀门设计时,按照老规范一般考虑5个消火栓之间加一个阀门。