二类高层工人倒班宿舍室内需要设置喷淋吗?
二类高层工人倒班宿舍室内需要设置喷淋吗?
二类高层工人倒班宿舍室内需要设置喷淋吗?
发布于
2017-04-21 15:55:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lichangan1000
规范很明确非住宅类居住建筑应符合公建.....的要求,可以看做是划归。没什么歧义,否则规范缺项。
2017-07-06 11:55:06
来自 PC
评论
举报
ace1988
根据《民用建筑设计通则》定义,宿舍应属于
居住建筑
,不属于公共建筑;《建筑设计防火规范》第8.3.3条第2款为“二类高层
公共建筑
......”,本规范表5.1.1后注2规定:“除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。”本条仅规定防火要求,没有说灭火要求按公建执行。所以,字面意思上应该不设喷淋也可以,但是最终还是以施工图审查和消防审查意见为准。
4a47a0db6e60853dedfc.png
文件大小
161 KB
fb5c81ed3a220004b710.png
文件大小
51.1 KB
10fb15c77258a991b002.png
文件大小
220 KB
2017-07-06 11:33:06
来自 PC
评论
举报