土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电手册里电压损失查表中为何功率因素越大压降也越大,不是跟理论相反吗
本帖最后由 daodai123 于 2017-4-21 12:36 编辑

配电手册里电压损失查表中9-82,利用电流矩计算电压损失,为何功率因素越大压降也越大,不是跟理论相反吗,一直不是功率因数越大线损越小吗,请大神指点,非常感谢。

QQ截图20170421123604.png

全部回答(6 )

  • gaotao5281
    功率电流恒定 电压和功率因数成反比
    2017-04-25 14:08:25 来自 PC 评论 举报
  • 洛学
    电流矩这个参数是以电流值为基准,这样理解
    对于固定的100A电流,如果功率因数=0.5,则线路功率为100*1.732*0.38*0.5=32.9kW
    对于固定的100A电流,如果功率因数=1,则线路功率为100*1.732*0.38*1=65.8kW
    2017-04-25 11:53:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10