本帖最后由 daodai123 于 2017-4-21 12:36 编辑
配电手册里电压损失查表中9-82,利用电流矩计算电压损失,为何功率因素越大压降也越大,不是跟理论相反吗,一直不是功率因数越大线损越小吗,请大神指点,非常感谢。
发布于
2017-04-21 12:35:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
gaotao5281
功率电流恒定 电压和功率因数成反比
2017-04-25 14:08:25
来自 PC
评论
举报
洛学
电流矩这个参数是以电流值为基准,这样理解
对于固定的100A电流,如果功率因数=0.5,则线路功率为100*1.732*0.38*0.5=32.9kW
对于固定的100A电流,如果功率因数=1,则线路功率为100*1.732*0.38*1=65.8kW
2017-04-25 11:53:25