土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政只有一路进水,消防水池是否要储存室外消防水量?
市政只有一路进水的情况下,消防水池是否必须储存室外消防水量呢?还是只需要储存室内消防水量就可以了?
另外市政管道的水量是能够满足室外消防水量的.

全部回答(6 )

  • gpechj02
    室内室外都应该包括。
    做水池的目的是什么?答:此种情况保证一路断掉后,可以从水池取水灭火
    如果一路断掉,会有什么后果呢?答:整个厂区或小区或建筑全部没水,消防用水全部来自消防水池。
    2007-11-23 22:02:23 来自 PC 评论 举报
  • lesehan
    此情况,若室内外消防用水量之和大于25L/s,需设。如多层的住宅小区,室内无消防用水量,可不设。
    2007-11-26 20:10:26 来自 PC 评论 举报