土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 洁净室工程简单实用的验收标准(3)

洁净室工程简单实用的验收标准(3)

发布于:2017-04-19 18:00:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
[size=13.3333px]  二、内给排水检查项目包括:管道坡度、接口、支架、管件。

[size=13.3333px]  1、室内给水工程

[size=13.3333px]  各系统试压结果,压力符合设计要求,无渗漏。管道必须清洗,管道及支架(墩)不在冻土及朽土上。

[size=13.3333px]  (1)管道坡度

[size=13.3333px]  合格:坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3,安装横平竖直,距墙、标高基本符合规定。

[size=13.3333px]  优良:坡度符合设计要求,并均匀一致,距墙、标高符合规定。

[size=13.3333px]  (2)管道接口

[size=13.3333px]  <1>丝接

[size=13.3333px]  合格:管螺纹加工精度符合国标《管螺纹》的规定,螺纹清洁,规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣丝的10%。连接牢固,根部有外露螺纹,镀锌管无焊口,螺纹清洁、规整,使用管件正确,镀锌管无焊接口。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,螺纹无断丝;镀锌管和管件的镀锌层无破损,外露螺纹防腐良好且无外露油麻等缺陷。

[size=13.3333px]  <2>法兰接

[size=13.3333px]  合格:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母;补垫材质符合设计要求和施工规范规定且无双层,法兰型号符合要求。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的二分之一。

[size=13.3333px]  <3>焊接

[size=13.3333px]  合格:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定;焊口表面无烧穿;裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。

[size=13.3333px]  <4>承接、套箍。

[size=13.3333px]  合格:接口结构和所用的填料符合设计要求和施工规范规定;灰口密实、饱满,填料凹入承口边缘不大于2mm,胶圈结口平直无扭曲;对口间隙准确,使用管件正确。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,环缝隙间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好,胶圈结口回弹间隙符合施工规范规定。

[size=13.3333px]  (3)管道支架

[size=13.3333px]  合格:构造正确,埋设平正牢固,位置合理,标高间距符合规定。油漆种类和涂刷遍数符合设计要求;附着良好,无脱皮、起泡和漏涂。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,排列整齐,支架与管子接触紧密漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

[size=13.3333px]  2、室内排水工程

[size=13.3333px]  各系统管道的灌水试验结果符合设计要求,无渗漏。

[size=13.3333px]  (1)管道的坡度

[size=13.3333px]  坡度必须符合设计要求或施工规范规定,在此基础上分为合格与优良两个等级。

[size=13.3333px]  合格:坡度正确,距墙、标高基础符合要求,安装顺直。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,坡度均匀一致,距墙、标高符合要求。

[size=13.3333px]  (2)接口管件

[size=13.3333px]  (3)管道支架

[size=13.3333px]  (4)管道、箱类和金属支架涂漆

[size=13.3333px]  (5)检查口,扫除口、地漏

[size=13.3333px]  <1>检查口

[size=13.3333px]  合格:设置数量必须符合规定,高度、朝向基本满足使用功能的要求,封盖严密无渗漏,标高允许偏差+150mm,-100mm。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,标高朝向方便使用。

[size=13.3333px]  <2>扫除口

[size=13.3333px]  合格:设置数量符合规定,位置基本符合规定,封堵严密无渗漏。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,位置符合规定,方便使用,地面扫除口与地面齐平。

[size=13.3333px]  <3>地漏

[size=13.3333px]  合格:平正、牢固、低于排水表面,无渗漏。

[size=13.3333px]  优良:在合格的基础上,排水栓低于盆、槽底表面2mm,低于地面表面5mm;地漏低于安装处排水表面5mm。周边整齐、平整。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rpmudr
    rpmudr 沙发
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2017-04-22 09:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • 中南实验室建设
    青岛匠人 发表于 2017-4-21 11:24 好资料,谢谢分享!!!不用客气,能帮到你就好!
    2017-04-21 15:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

城市规划设计

返回版块

15.34 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室工程简单实用的验收标准(2)

[size=13.3333px]  允许偏差项目[size=13.3333px]  合格:门框窗两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、水平度,双层门窗内外框中心距;平开窗的扇与框搭接宽度差,同樘门窗相邻扇的横端角高度差;推拉扇的门窗开启力限值,门窗扇与框或相邻扇立边平行度;弹簧门扇的门扇对口缝或扇与框之间立、横缝留缝限值,门扇与地面间隙留缝,门扇对口缝关闭时平整等项目多数部位满足允许偏差值。

回帖成功

经验值 +10