土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ YJK梁配筋施工图的技术疑问

YJK梁配筋施工图的技术疑问

发布于:2017-04-18 18:15:18 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
QQ图片20170418180835.png
QQ图片20170418180912.png一个很小的四级框架,建了正负零的地梁层,总参数地下室层数输了1。
他正负零层的箍筋,只要用6,就会把间距都配成100. 但是计算结果是6@100/150完全可以满足的。 我查看了其他层都没有这个问题,如果正负零层用8的箍筋,也不会全部用100的间距。

是有规范图集对地面层的梁箍筋有构造 要求吗? 小模型上传了,有兴趣的朋友一起研究下。

QQ图片20170418180912.png


QQ图片20170418180835.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 岛主666
    岛主666 沙发
    现在地梁可以用基础设计算了,基础梁不抗震的,200就行,要单独拆出来做 取消风,地震
    2021-06-24 22:54:24

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同1
  • cof1624352456417

    这种情况很多,手改就是了

    2021-06-22 17:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6289 条内容 · 167 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盈建科荷载问题——钢桁架

请问钢桁架上面的荷载如何布置,为何我布置了上弦和下弦支撑,生成不了楼板,无法布置荷载,求大手教我:)

回帖成功

经验值 +10