土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区二类负荷变压器配置问题

关于小区二类负荷变压器配置问题

发布于:2017-04-18 13:13:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在小区二类负荷(小城市,多为18层小区,一类负荷很少)都是双电源配置,但是变压器是否需要一主一备供配电设计规范中没提到过,比如说某小区二类负荷500kVA,是配2台250kVA变压器呢还是配2台500kVA变压器呢,有没有其他规范中提到变压器配置原则的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • smarthaifeng
    smarthaifeng 沙发
    3.3.2 装有2台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。
    2017-07-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    可以互为备用 一用一备太浪费
    2017-04-19 11:22:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求10kV电缆参数表

各位前辈,有没有最新版的10kV电缆参数表,能否共享一份,谢谢!

回帖成功

经验值 +10