土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力设备配电级数

动力设备配电级数

发布于:2017-04-18 09:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大神,

1、之前在一个外企,一般设备配电都是从配电室的低压柜抽屉开关直接过去,直接进到设备控制柜内电源总开关。
2、现在换家企业,很多设备配电都是在旁边先放置一个电源柜,感觉占用空间,必要不大。

有没有动力配电分级相关规范要求,谢谢!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liht319
    liht319 沙发
    GB50052-2009供配电系统设计规范第4.0.6条: 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。
    2017-04-19 17:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • 电气范
    电气范 板凳
    amcor 发表于 2017-4-19 15:49 多谢,我们工厂,工厂动力配电也是这样要求吗?工厂没做过 你查下有没工业建筑电气设计规范啥的
    2017-04-19 16:32:19

    回复 举报
    赞同0