土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 全热交换器与显热交换器的问题

全热交换器与显热交换器的问题

发布于:2017-04-17 16:53:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
本帖最后由 ku小熊 于 2017-4-17 17:29 编辑

我想请教一下,当全热交换气在进行潜热交换时(湿度交换时),排风中的有毒有害有气味的气体会扩散到新风中吗?还是只有水分子会通过?
显热回收和全热回收比较,显热回收的效率低,全热交换器的热回收效率高。我在做一个洁净室的设计,因为室内有有毒有味的气体排放故选择全排系统(全新风直流系统),考虑到能源浪费,我想加上热回收系统。就想请教下当选择全热交换器时排风中的有毒有味气体会在潜热交换时(湿度交换时)污染到新风吗?
  • cooling_201401
    板翅热回收器或者热管热回收器不会对新风造成交叉污染,如果采用转轮热回收就会存在较差污染
    2017-05-07 14:42:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室新风热管的应用

大家好,洁净室新风热回收采用热管,有没有特别需要注意的地方? 问了部分厂家,有的厂家说新风机与回风机的距离要尽量的短,以减少阻力,在机组的最低端需要安装季节转换控制器;有的厂家说无要求。 不知道采用的是技术不一样,还是其它原因。有没有朋友做过这样的案例?主要从: 1、热管内的介质是什么? 2、管道的材质是什么? 3、排风系统是否有特别注意的地方?如排风的区域是实验室,实验室内的空气是否会对排风侧的盘管、翅片等有腐蚀性?

回帖成功

经验值 +10