恒压供水变频器问题

发布于:2017-04-17 16:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位一台三肯变频器运行了6年.现在出问题了.过几个小时或几天就停机.变频器上也无显示.找维修人员来看了说坏了.就换了台国产的.之前这台变频器是11KW的.现在换了台15KW的.但现在水压反而达不到.变频器一拖二带两台泵.泵是装在地下水池的.以前三肯的运行时水压能达到设定的0.4MPA.控制柜显示一工频一变频.现在换了变频器显示也是一工一变.但压力只有0.32MPA.不管什么时间都是而且是一直这样.这到底是什么原因呢? 另外我想问下这个换下来的三肯的机子能卖多少钱.来维修的人说卖给他们100多块钱 IMG_20170416_143833.jpg
IMG_20170407_223641.jpg IMG_20170410_172627.jpg IMG_20170416_143159.jpg

IMG_20170407_223641.jpg


IMG_20170410_172627.jpg


IMG_20170416_143159.jpg


IMG_20170416_143833.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • flylovemore
    flylovemore 沙发
    看一下变频器运行频率是多少,是不是满频运行了,还有就是变频器频率给定信号设定和原来变频器一样吗
    2017-04-21 15:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    测下工频运行时能否达到设定压力,如果达不到就查管道及水泵的问题,变频器关系不大