采暖供热
\
求助!求助!求助!
求助!求助!求助!
我自学
天正
暖通
采暖水力计算,是双管同程式系统,各立管不平衡率太高了,在40-60%之间,求教该怎么调节
发布于
2017-04-16 14:39:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
vk3001h
同程式水力平衡必须画水压图。哪根立管资用压头大了,就减资用压头。方法无非两个:一,把该立管前面的供水主管管径缩小一号;二、把该立管前面的回水干管管径放大一号。
2017-04-17 12:52:17
来自 PC