目前做一个宁波项目,业主提出为了节约投资,减少开挖量回填量,要求厂区内的重力流系统,全部做成检查井下游管底标高高于上游管底标高。
业主说了,不怕脏不怕臭不怕淤水,室外排水规范管顶平接液面平接什么的是宜不用管,城镇排水手册不是规范不用看,他觉得这样做虽然淤水但是不会淹厂区,请问大神们怎样有理有据说服他?
还有大家觉得厂区有淹的风险么,我觉得有风险但给不出有利理由。
同时尴尬的是生活污水系统也要这样做,虽然很愤怒,但是拿不出响亮的理由,求助大家帮忙解决问题,谢谢!现在的业主太难伺候了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    宁波地平面距海平面太小。所以在南方个别省份,雨水出口有拍门这一说(海平面涨潮,高于排出管标高)。泵提升是个方法。重力流,就存在海水高水位时出不去(与高重现期排不走等效)。
    2017-04-17 14:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • bona0819
    bona0819 板凳

    很郁闷 还各种告状说不为业主投资成本考虑 业主是配管专业工程师 在化工设计行业 配管专业一直看不上给排水专业 他们眼里只有地上管道做不好的才去做地下管 殊不知 我们是给排水专业科班出身 也有自己的原则和底线
    2017-04-17 13:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多