土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架伸缩节与翻弯的老问题

桥架伸缩节与翻弯的老问题

发布于:2017-04-14 11:17:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
规范GB50303中的要求:钢制桥架直线段长度超过30米时要设置伸缩节。从以往的施工经验:桥架如果有翻弯时,在翻弯处重新计算长度。也就是只有水平直线段超过30米时才加设伸缩节。
现在做的项目监理与我们理解不同:认为直线段长度的计算不需考虑高低翻弯,超过30米就要加。让我们找出翻弯重新算长度的依据。。。
其实就是对于规范中“直线段”怎么理解??
规范:↓
1492139076(1).jpg
规范条文解释:↓
[EQTQ{@$ZIBPBP~9T}8V.png

1492139076(1).jpg


[EQTQ{@$ZIBPBP~9T}8V.png

  • 年百万
    年百万 沙发
    直线段。直线段。就凭这个
    2017-04-22 19:13:22

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。