短路电流的计算

发布于:2004-12-21 20:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般在作短路电流计算时都要选择一个基准值,如果系统里既有35kv又有10kv那么在计算35kv母线短路计算时可以以100MVA和35KV为基准,如果计算本系统内10KV母线上的短路电流是不是还以这个为标准?10KV是35KV母线上带两个主变压器得到的!
另外在计算短路电流时母联开关是按照什么方式运行的?是断开还是闭合?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ees
    ees 沙发
    电压就选要短路点所在线路电压等级的平均电压,无须考虑变压器的变比,这也是标幺制计算的一个优点,教材上很清楚的.
    2004-12-22 22:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    1.基准容量为100MVA时,35KV侧的基准电流是1.56KA,10KV侧的基准电流是5.5KA。
    35KV侧的短路电流=1.56/短路点的计算电抗标么值
    10KV侧的短路电流=5.5/短路点的计算电抗标么值
    10KV侧的计算电抗标么值等于35KV侧的计算电抗标么值与主变压器的电抗标么值之和。
    2.如果是单电源系统,计算短路电流时如合上母联开关,则把相应元件并联即可。
    如果是双电源系统,计算短路电流时如合上母联开关,则应分别计算来自两个电源的短路电流,然后再根据情况决定这两个短路电流是否需要叠加。
    2004-12-22 18:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的高压保险管为什么老放炮?请多多指教

我是学校的一名电工.我校使用一台630KVA厢式变压器, 一次10000V二次400V.现用管形高压保险为40A. 近一个月来,连续出现三次高压保险熔断事故.也曾计算过保险容量,是小了 ,正常应在55A左右。可是已经运行了两年了呀,而且最大负荷时只有700A ,没有大的波动负荷。在第二次保险熔断后,曾请当地电业部门来人测试过变压器,结果是各项指标正常(冷态测试)。在测试后不到15天就出现了第三次熔断。请教各位:可能是什么原因造成?