我的高压保险管为什么老放炮?请多多指教我是学校的一名电工.我校使用一台630KVA厢式变压器, 一次10000V二次400V.现用管形高压保险为40A. 近一个月来,连续出现三次高压保险熔断事故.也曾计算过保险容量,是小了 ,正常应在55A左右。可是已经运行了两年了呀,而且最大负荷时只有700A ,没有大的波动负荷。在第二次保险熔断后,曾请当地电业部门来人测试过变压器,结果是各项指标正常(冷态测试)。在测试后不到15天就出现了第三次熔断。请教各位:可能是什么原因造成?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ees
沙发
电压就选要短路点所在线路电压等级的平均电压,无须考虑变压器的变比,这也是标幺制计算的一个优点,教材上很清楚的.
2004-12-22 22:59:22
赞同0
-
nlb
板凳
1.基准容量为100MVA时,35KV侧的基准电流是1.56KA,10KV侧的基准电流是5.5KA。
2004-12-22 18:16:22
赞同0
加载更多回复 举报
35KV侧的短路电流=1.56/短路点的计算电抗标么值
10KV侧的短路电流=5.5/短路点的计算电抗标么值
10KV侧的计算电抗标么值等于35KV侧的计算电抗标么值与主变压器的电抗标么值之和。
2.如果是单电源系统,计算短路电流时如合上母联开关,则把相应元件并联即可。
如果是双电源系统,计算短路电流时如合上母联开关,则应分别计算来自两个电源的短路电流,然后再根据情况决定这两个短路电流是否需要叠加。