查过不少资料,一般家庭装修插座呀,灯具呀都是开关箱出线到终端的,也就是一头断路器一尾负载.

我现在有一个思考:能否做成环路,就是各个房间的负载全都并联起来,在开关箱里做成火线首尾两条线连接拧在一起再接入电源箱的断路器输出端,零线也一样两条线拧成一点接入零线排,如此就能达到双倍电线带载的功能了.
  • qq_1492138665364
    个人见解:这么接存在隐患,但问题不大;
    把问题整理成一个简单的模型:断路器到负载由2根线径相同但长度不同的导线供电,类似于双拼(只能说类似)。
    隐患存在于:由于两根导线的长度不同,电阻也就不同。并联时电阻小的导线电流大。当电阻差异较大、负荷较大时,电流差异也就更大,存在隐患。但考虑到家庭用电的用电负荷以及导线的长度差异,问题不大。