有一个地下室,有停车库,还有商场,有好几个防火分区,可不可以用一个排烟系统,跨防火分区的风管装280度阀?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    不限!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-01-06 13:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • arsenal401
    arsenal401 板凳
    排烟分区是对某一个防火分区进行划分的,排烟分区当然不能跨越防火分区。不过一个排烟系统是可以跨越几个排烟分区的,只要系统排量足够大。
    2009-01-06 12:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,这样做的送风系统可以吗?望高手赐教!

给一个243平方米面积的活动室送风,1.1KW的风机,500*250的风管,六个风口;风机每小时的送风量是12960m3/h;请问,风速会不会太大,会不会造成室内的人不舒服?噪音会不会太大?望高手赐教,本人非暧通专业。