求助:关于锅炉房的设计问题

提问 发帖 回复

技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上? 如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。 技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度? 技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上? 技术措施8。3。7。6-7,要求

6-7,要求燃气锅炉水平烟道宜坡向锅炉,又说在烟道的最低点要设水封,那水平烟道的最低点不就是接锅炉处吗,是不是可以不用设水封,而直接将冷凝水排向锅炉? 以上问题,请兄弟们帮忙,我是个菜鸟啊。